Форум Трініті - перегляд теми - hp proliant, ilo2 і його ліцензування

Питання вирішилося після куріння цієї доки:

Головне не забути в Лінуксі додати в / etc / securetty консолі ttyS0 і ttyS1. Інакше з рутовий паролем на сервак не потрапиш.

2. БЕЗКОШТОВНОЇ залишився вхід по ssh на сам контролер iLO2 і управління господарством з консолі. У тому числі можна стрибнути в операційну систему через віртуальний COM-порт. Цю фичу в ОС треба спершу налаштувати.

3. Налаштовуємо ОС.
а) У / etc / iniitab додаємо типу таке: sx: 2345: respawn: / sbin / agetty 9600 ttyS0 vt100
або
sx: 2345: respawn: / sbin / agetty 9600 ttyS1 vt100

б) Якщо хочемо ходить відразу з рутовий паролем, то додати в / etc / securetty два рядки:
ttyS0
ttyS1

в) запустити init q

5. З зовнішнього сервера заходимо по SSH на iLO: ssh [email protected]
Потрапляємо в сам контролер. Запускаємо команду. і бачимо підказки всякі. Нам Жуна команда VSP. Запускаємо і потрапляємо в нашу операційну систему, ніби ми зайшли на неї з консолі.

Рекомендується зайти через WEB-інтерфейс на iLO і мишкою побродити по менюшкам. Можливо деякі фічі вам будуть цікаві, як то відправка алярм по SNMP, настройка більш високій швидкості COM-порту, щось ще, що я не вважав за цікавим для себе. Особливо хочу сказати, що якщо ви вирішили підняти швидкість віртуального порту, то не забудьте в Лінуксі про команду setserial. Подробиці в man setserial.

У iLO2, на відміну від старого iLO, без активації доп.ліцензіі не працює Remte Console якщо завантажена БУДЬ-ЯКА ОС, НЕЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ РОБОТИ ЕКРАНУ. Якщо вам до жаху потрібна Remote Console, готуйте ваші грошики.

Для людей звичних до роботи в текстовій консолі не важко налаштувати потрібну функціональність для роботи з ОС через віртуальний порт.

Як налаштовувати захід у BIOS через COM-порт теж написано в доці, що я дав вище.

P.S. Через iLO2 можна виключати / включати сервак і запалювати лампочку індикації сервера. Це не вимагає ліцензії, тобто можна юзати даром.