Форум сантехніків - форум опалення - пара питань від новачка

Система однотрубна з примусовою циркуляцією. 5 кімнат по 12 кв.м. в кожній кімнаті по радіатора 10 секцій. Котел ДОН16.
Частенько закипає вода в казані, хоча насос працює, інший раз на трійці стоїть.
питання:
Чи правильно я поставив насос, до входу в котел?
Чи правильно у мене вихід з котла йде вниз, потім варто трійник і від нього йде труба на розширювальний бачок і відразу в регістри?
Або треба вихід з котла пускати відразу вгору, а з вищої точки пускати вже на регістри?

Забув сказати що система прогрівається вся. Але закипає, доводиться постійно підживлювати водою. Може завоздушівает?

Труба поліпропілен 25 діаметр, байпас на батареях 20.

питання:
Чи правильно я поставив насос, до входу в котел?
Чи правильно у мене вихід з котла йде вниз, потім варто трійник і від нього йде труба на розширювальний бачок і відразу в регістри?
Або треба вихід з котла пускати відразу вгору, а з вищої точки пускати вже на регістри?


Розширювальний бак потрібно підключати на всмоктувальну лінію насоса. Тоді тиск в теплообміннику підвищиться і закипання вже буде менше. Вода може закипати в котлі, якщо тиск мало. Не дарма рекомендують тримати тиск від 1,5 Bar. А гідроакумулятор в правильному місці ще додасть різницю на користь котла.

У Вас часом не відкритий розширювальний бачок?

Насос поставлений правильно.
У Вас може бути витрати маленькі в котлі. Перевіряли фільтр грязевик?
Можете про всяк випадок схему намалювати і показати.