    Як розрахувати потужність котла?

    Суть ви правильно зрозуміли. Основа це визначення кількості теплоти (по суті енергії) відоме з фізики, знаходиться множенням питомої теплоємності на масу води і на різницю температур. Для потужності природно вводиться поняття в одиницю часу. Решта нюанси (які вирішують все. Жарт).






    # 7 Stepanov

    Як розрахувати потужність котла?

    Для вашого будинку необхідний котел потужністю 30-35 кВт .Ісходя з особистого досвіду, можу рекомендувати електричний котел "Інтойс". Конкретно, для вашого будинку можна застосувати "Інтойс-436" .Мощность 36 кВт, напруга 380 В, дев'ять тенів.

    Вельми спірне твердження. Ось чому:

    1. Електрику є одним з найдорожчих енергоносіїв для опалення, хоча і вимагає менше початкових витрат.

    2. Потужність в 30-35 кВт потягне не будь-який господар. За сучасними стандартами додому ІЖС видається близько 5-7 кВт, велика потужність недоцільна, вірніше її оформлення коштує близько 35тис.руб. / КВт.

    3. Якщо і робити опалення на електриці, то краще купувати настінні масляні конвектори - відразу відпадає необхідність робити дорогу систему опалення, естетично вигідніше (відсутність труб), більш безпечно на предмет розморожування системи опалення.

    4. 3 фази, знову ж таки, розкіш не для кожного.

    5. Електрокотли не можуть використовуватися в системах з природною циркуляцією теплоносія, обов'язково застосовувати циркуляційний насос.

    Взагалі при хорошому утепленні, при додаткові заходи заощадження тепла (герметизація / заклеювання віконних і дверних рам, теплозахисні пологи на дверях, тримати двері відчиненими і користуватися їй як можна менше) можна знизити споживану потужність до 300-400 Вт на 10м2, але в такому випадку швидке нагрівання холодного приміщення буде скрутний, якщо немає контролера, що стежить за температурою (стандартний пристрій для побутових обігрівачів).

    # 18 Сергій Большой

    Як розрахувати потужність котла?

    ЗИ Прочитав всю тему випадково і зрозумів що відповіді на перше питання то і не прозвучало

    Котли розраховуються по витраті палива. Витрата палива леко ругуліруется (діаметр форсунки, подача повітря, і т.д.) А тепловіддача для кожного типу палива добре відома. Звідси завжди можна порахувати що вийшло.







    До речі в будь-яких, навіть самих старих, довідниках проектувальників по опаленню всі ці розрахунки наведені.

    З приводу саме економічне перепад 10 градусів - оману. Чим більше перепад тим економічніше. У Росії прийнятий перепад для житла 25 градусів (95-70), за кордоном використовують часто перепад 20 градусів 90-70 і 60-40

    Ви помиляєтеся, оскільки закон збереження енергії ще ніхто не відміняв. Та й системи опалення бувають різні, втім як і все супутнє обладнання.

    З приводу розрахунку котла:
    Тут не зовсім вірна постановка самого питання. Не зрозуміло що людина хоче дізнатися - якої потужності котел необхідний йому для опалення, або як розрахувати (визначити) потужність існуючого котла, або ж як розрахувати котел з необхідної потужності.

    Теорія вірна але на практиці багато чого трохи інакше при проектуванні котла. Якщо відштовхуватися тільки від витрати і теплотворення палива, то можна допустити багато помилок. Наприклад можна дізнатися ККД котла до його створення, можна тільки зробити всі можливі прийоми для збільшення ККД і мінімізації тепловтрат. Наприклад існують газові котли з ККД більше 100%, де використаний принцип стрибкоподібного виділення енергії при конденсації водяної пари - продукту згоряння газу. У твердопаливних котлах зовсім інша пісня, ККД взагалі малопредсказуем з достатньою точністю. Та й процес горіння твердого палива так само має свої підводні камені - подача повітря, горіння або безповітряний розкладання, форма топки і т.п. і т.д.

    Про різницю температури:
    Я і не говорив що дельта в 10 градусів найбільш економічна. А то що вона найбільш раціональна в умовах малих систем - це точно. Режим 95/70 просто напросто небезпечний для життя в нерегульованих системах, а в стандартах варто режим 70/50. Але в будь-якому випадку при великих мережах регулювання йде по мережевому графіку в залежності від температури зовнішнього повітря.
    У малих системах, тим більше з примусовою циркуляцією, наприклад в котеджах, взагалі домогтися такого режиму практично неможливо, тому що уявіть яка температура в кімнаті повинна бути, що б в одному радіаторі забезпечити падіння на 20 градусів. Такий перепад можливий лише в системах з природною циркуляцією при не найкращою теплоізоляції приміщення або на малій потужності.

    Перепад в 25 градусів так само можливий в міських системах, де за часту від якої-небудь ТЕЦ або котельні йдуть опалювальні мережі з обдертою ізоляцією або в під'їздах взимку відсутні двері тощо Ось і виходить перепад в 25 градусів, де 30% йде на втрати.

    Так само режим 95/70 юольше використовується при повітряному опаленні колоріферамі, тобто опалення теплим припливним повітрям або в теплозавесах і т.п.

    Сам котел (на оригінальність не претендую) .Насчет обігріву електрикою-можу трохи посперечатися на прикладах, але ввечері.

    На скільки я можу судити - ви збираєтеся робити котел на твердому паливі, а ваша конструкція - це нагрівальні трубки.
    Візьму на себе відповідальність трохи розкритикувати вашу конструкцію:

    Судячи з усього ви хочете зробити систему з природною циркуляцією, це я можу судити про своєрідний розташуванні і діаметрі входу і виходу теплоносія.
    Так ось, обов'язковим критерієм такого котла повинен бути його обсяг # 33; Котли для опалення з природною системою циркуляції повинні володіти таким обсягом і конструкцією, що б повністю виключити можливість закипання теплоносія в котлі. Це означає великий обсяг котла і конструкція без тонких трубок і малої товщини водяної сорочки.
    Котли для систем з природною циркуляцією дуже не погано киплять і вибухають, особливо при неуважному поводженні з системою.