    Так потрібен на "0" автомат чи ні?

    ПУЕ: 3.1.17. При захисті мереж запобіжниками останні повинні встановлюватися на всіх нормально незаземленого полюсах або фазах. Установка запобіжників в нульових робочих провідниках забороняється.
    .
    6.1.36. Установка запобіжників, автоматичних і неавтоматичних однополюсних вимикачів в нульових робочих проводах в мережах з заземленою нейтраллю забороняється.

  • Так потрібен на - 0 - автомат чи ні металевий форум
  • Members
  • 1522 повідомлень
    • Місто Одеса
    • Ім'я: Олексій

    Так потрібен на "0" автомат чи ні?

    Ну не зовсім 380, може менше, але все одно більше, ніж треба. Ось включено у вас щось на нуль і одну з фаз (однофазний споживач) і щось також включено на іншій фазі. Нуль у них спільний бізнес і якщо автомат виб'є, то ці ваші споживачі на 220 виявляться включеними послідовно між двох фаз.

  • Так потрібен на - 0 - автомат чи ні металевий форум
  • Members
  • +1583 повідомлень
    • Місто: Москва-Зеленоград і околиці.
    • Ім'я: Юрій Ру

    Так потрібен на "0" автомат чи ні?

    Автомат триполюсні ставиться на три фази. Нуль сідає сідає на окрему шину, без автоматів.
    Недавній приклад. Сусідові типу електрики підключили щиток, там на кожну фазу варто свій окремий автомат а не один трьохполюсний, і на нуль стоїть окремий автомат. Точно так само і в щитку в будинку. Вибило автомат на нулі, погоріло багато чого, так як в розетках виявилося міжфазне, від 260 до 340 вольт.