Блукаючі струми - геофізичні дослідження - форуми - інженерні вишукування для будівництва

З експертизи прийшло зауваження: по трасах металевих трубопроводів різного призначення слід виконувати геофиз роботи для визначення блукаючих струмів. Ми їх не визначали нікогда.Как можна відповісти?

Ми їх не визначали нікогда.Как можна відповісти?

Відповісти можна туманно і ухильно. Типу "блукаючих струмів і їх джерел по проектованої трасі водоводу не виявлено. Або по трасі існуючого водоводу блукаючих струмів немає, але вимірами різниці потенціалів сталевої труби щодо медносульфатного електрода порівняння виявлені анодні корозійно небезпечних зон. Але, якщо ви, як пишіть," їх ніколи не можуть бути визначені ", то переконливого туману напустити буде складніше, треба хоча б приблизно знати що таке блукаючі струми, як Ічем вони визначаються і їх джерела - хоча, і це зробити не складно - почитавши" по діоганалі "в ДОС е плюс в методичній літературі. УЕС грунту міряли?

Відповісти можна туманно і ухильно. Типу "блукаючих струмів і їх джерел по проектованої трасі водоводу не виявлено. Або по трасі існуючого водоводу блукаючих струмів немає, але вимірами різниці потенціалів сталевої труби щодо медносульфатного електрода порівняння виявлені анодні корозійно небезпечних зон. Але, якщо ви, як пишіть," їх ніколи не можуть бути визначені ", то переконливого туману напустити буде складніше, треба хоча б приблизно знати що таке блукаючі струми, як Ічем вони визначаються і їх джерела - хоча, і це зробити не складно - почитавши" по діоганалі "в ДОС е плюс в методичній літературі. УЕС грунту міряли?


Звичайно міряли. корозія середня. А чи не приведете модель приладу для вимірювання струмів?

Ви говорите прям як нащ шановний експерт))) Якщо не важко. ссилочку на літературу)

Ви говорите прям як нащ шановний експерт))) Якщо не важко. ссилочку на літературу)

З найпростіших приладів, мабуть - мультиметр і зошит з ручкою і секундомір)) З сложних- різного роду прилади фіксують Силу струму і напруга. інше - розрахунок в камералке.

З найпростіших приладів, мабуть - мультиметр і зошит з ручкою і секундомір)) З сложних- різного роду прилади фіксують Силу струму і напруга. інше - розрахунок в камералке.

Цікаво, що там камераліть? Якщо вимірюється значення перевищує (по абсолютній величині) 0,040 В або найбільший розмах коливань вимірюваної величини (різницю найбільшого і найменшого значень) в часі перевищує 0,040 В (в обох випадках з урахуванням різниці потенціалів між застосовуваними електродами порівняння), то в даному пункті вимірювання реєструють наявність блукаючих струмів.

Цікаво, що там камераліть? Якщо вимірюється значення перевищує (по абсолютній величині) 0,040 В або найбільший розмах коливань вимірюваної величини (різницю найбільшого і найменшого значень) в часі перевищує 0,040 В (в обох випадках з урахуванням різниці потенціалів між застосовуваними електродами порівняння), то в даному пункті вимірювання реєструють наявність блукаючих струмів.

Добрий вечір! Не так давно з промислової геофізики перейшов на інженерні вишукування, і був трохи шокований, з часом шок проходить))) Чи виникало багато питань конкретно за вимірюваннями, замовники не пишуть ТЗ, доводиться самому складати. Хотілося б навчитися так скажемо "азам" цього напрямку. Підкажіть з чого почати.

Днями виникло питання, і твердження з іншого боку, що Блукаючі струми в зимовий час не вимірюються, хто що скаже з приводу цього питання?

Заздалегідь дякую.

Добрий вечір! Не так давно з промислової геофізики перейшов на інженерні вишукування, і був трохи шокований, з часом шок проходить))) Чи виникало багато питань конкретно за вимірюваннями, замовники не пишуть ТЗ, доводиться самому складати. Хотілося б навчитися так скажемо "азам" цього напрямку. Підкажіть з чого почати.

Днями виникло питання, і твердження з іншого боку, що Блукаючі струми в зимовий час не вимірюються, хто що скаже з приводу цього питання?

Заздалегідь дякую.

Добрий вечір. Звідки це твердження, з досвіду. Взимку важко одне, це забити електроди в проморожену землю, а ось зміна параметрів блукаючих струмів взимку або влітку сильно сумнівно. Якщо на ці параметри впливають опади, тоді і влітку їх шукати в дощовий сезон не вийде. Самому цікаво в нормативці сезонність є чи ні, поки нічого не знайшов ..

Виходячи не з мого досвіду це було сказано, люди з досвідом сказали, але розмова була за мідно - сульфатні електроди, а залізними типу не зрозуміло що можна виміряти.