- Місто: Нарофоминск Мос. обл.
- Ім'я: Сергій.
Газова колонка забивається сажею
maverick07. в якому режимі працює? повинна працювати саме в автоматі. відкрив кран, пішла вода - загорілося полум'я. закрив кран - полум'я згасло, гаряча вода залишилася в теплообміннику. дії типу закрив газ, темлообменнік охолов - закрили воду і призводять до утворення конденцата на теплообміннику і підвищеного утворення сажі. природно мається на увазі що димохід забезпечує достатню тягу. буває що користуються колонкою в режимі малого напору, тобто роблять тонкий струмінь, при малій витраті пальник не запалюється, так само випадає конденцат від холодної води і так само наростання сажі. виключіть такий режим роботи колонки, і буде орати роками.
# 8 maverick07
- Місто: Н.Новгород
- Ім'я: Сергій
Газова колонка забивається сажею
# 11 maverick07
- Місто: Саратов (Росія)
- Ім'я: Олексій
Газова колонка забивається сажею
Якщо відкрити вікно, то висота полум'я і його форма в колонці змінюється?
Вікон у ванній немає, але форму полум'я при відкритті дверей ввечері подивлюся.
конденсат з продуктів згоряння
Дуже може бути, тому що на зовнішній частині теплообмінника (до "камери згоряння") конденсат є. Напевно боротися з цим не вийде? Адже підводить мідна трубка-завжди крижана, а в приміщенні тепло і волого під час користування колонкою.