Форум сантехніків - форум опалення - підступний розрахунок потужності радіатора

Шановні учасники форуму, представити Вашій увазі наступні розрахунки, а висновки робіть самі. Отже маємо радіатор з заявленими виробником характеристиками, отриманими дослідним шляхом. потужність секції 190 Вт, при тепловому напорі 70 гр. і 120 Вт. при тепловому напорі в 50 гр. Для чистоти експерименту виносимо радіатор на вулицю з не змінюється температурою в 20 гр. Подаємо в радіатор теплоносій з температурою в 95 гр.
1.Добіваемся за допомогою витратоміра різницю між подачею і обратки в 10 гр. Маємо теплової натиск = (95 + 85) / 2 - 20 = 70 м Витрата відповідно дорівнює Q = W / c (t1-t2), де Q- витрата, W- потужність, с- теплоємність теплоносія, t1-t2 - різниця темп. подачі і обратки. Q = 190 / с х 10 для води Q = 190 х 0,86 / 10 = 16,3 кг / год.
2.Добіваемся за допомогою витратоміра різницю між подачею і обратки в 50 гр. Маємо теплової натиск = (95 + 45) / 2 - 20 = 50 м Витрата відповідно дорівнює Q = W / c (t1-t2), де Q- витрата, W- потужність, с- теплоємність теплоносія, t1-t2 - різниця темп. подачі і обратки. Q = 120 / с х 10 для води Q = 120 х 0,86 / 50 = 2,06 кг / год.
Висновок. якщо помилитися в розрахунках по витраті і знизити витрату в 8 разів, потужність тепловіддачі зменшиться лише на 37 відсотків. Виправте мене, якщо я не правий.

Згоден! Внесемо ясність формул:
Формула знаходження витрати через радіатор:


W - потужність радіатора, Вт
Т1 - температура теплоносія на подачі в радіатор
Т2 - Температура теплоносія на обратке з радіатора
1,163 - теплоємність води Вт / (літр • ° С)
0,86 = 1 / 1,163
Тому формула перетворюється:


Однак! Так для інформації має сенс зменшувати витрата при високих температурах 95 градусів.
Якщо зменшувати температуру теплоносія до 65-55, то тут хоч як крути, а програш в потужності очевидний.

завдання:
Q - витрата = 2,06 кг / год = 0,034 л / хв.
Потужність радіатора: 190 Вт при температурному напорі 70 градусів (95 + 85) / 2-20 = 70 ° С
Знайти потужність радіатора при температурі теплоносія надходить в радіатор 60 градусів.

Рішення
Імовірно середня температура радіатора (подача - обратка) т1-т2 = 60-20 = 40 ° С
Температурний перепад = Темп.рад.-темп.помещ. = 40-20 = 20 ° С

До того ж зараз центральне опалення легко регулюється і вже не є високо температурної системою опалення. Тільки в суворі зими. Зараз повсюдно знижують температуру, якщо це можливо і використовують еквітермічний режим (погодозалежне регулювання потужності тепла).

А тепер питання: Який перепад температур найвигідніший з точки зору економічного чинника?

Великі витрати призводять до великих діаметрів, а це зайві гроші.
Маленькі витрати до підвищення температури.
Також великі витрати призводять до рівномірним температур на всіх радіаторах.
Маленькі витрати призводять до відчуття, що радіатори не всі однаково гріють.